楼主: wsel

格力50定频柜机

[复制链接]
发表于 2017-7-1 08:43:04 | 显示全部楼层
看一下外风机转速
 楼主| 发表于 2017-7-1 08:45:30 来自手机 | 显示全部楼层
xuexiaobing 发表于 2017-7-1 08:43
看一下外风机转速

室内风机 室外风机转速正常  回气管也有漏水   就是制冷差
发表于 2017-7-1 08:47:27 | 显示全部楼层
放一点氟试试,要不重新加氟试试..........
发表于 2017-7-1 08:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
你可能加了假氟
发表于 2017-7-1 08:59:47 | 显示全部楼层
他没有说加过氟
 楼主| 发表于 2017-7-1 10:10:09 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-7-1 08:47
放一点氟试试,要不重新加氟试试..........

谢谢周老师 待会试试
发表于 2017-7-1 11:10:25 | 显示全部楼层
内机风机转速是否正常,内机蒸发器是否脏(如果脏是在蒸发器背面表面看着不脏没有用),内机滤网是否脏。
发表于 2017-7-1 11:41:53 | 显示全部楼层
看温差多少
 楼主| 发表于 2017-7-1 13:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-7-1 11:10
内机风机转速是否正常,内机蒸发器是否脏(如果脏是在蒸发器背面表面看着不脏没有用),内机滤网是否脏。

内风机  外风机转速都正常 出风口风量也正常  过滤网我洗过  回气管也有漏水 就是制冷差
发表于 2017-7-1 15:18:22 | 显示全部楼层
wsel 发表于 2017-7-1 13:52
内风机  外风机转速都正常 出风口风量也正常  过滤网我洗过  回气管也有漏水 就是制冷差

多数蒸发器脏。