今天修台空调怪怪的心里感觉应该过两天还要去一次!

[复制链接]
发表于 2017-6-30 06:58:07 来自手机 | 显示全部楼层
这个空调假如坏了长时间没有用,再一个机器老的话,可能会有这个现象,多用用就会好的,我好像遇到过,可能是长时间不用,里面的冷冻油已经系统循环不那么畅通,用用就要好一些。
 楼主| 发表于 2017-6-30 06:59:53 来自手机 | 显示全部楼层
zjgyy 发表于 2017-6-29 22:23
开机负压 长时间开你确定压缩机不保护?

我发现外机温度很高,发现风机转速低,换了电容恢复了,就收钱走人了,至于会不会热保护就不懂了,
 楼主| 发表于 2017-6-30 07:02:46 来自手机 | 显示全部楼层
补充问题,开机负压,为什么停机压力这么高?要是堵为什么电流这么小?难道我的电流表坏,不能啊用着的,我发现电流表电流变动幅度相当大,在一个A以上。
发表于 2017-6-30 08:02:05 | 显示全部楼层
什么空调,变频的高
 楼主| 发表于 2017-6-30 16:45:03 来自手机 | 显示全部楼层
我海天一色 发表于 2017-6-30 08:02
什么空调,变频的高

当然是定频的啦
发表于 2017-6-30 17:17:13 | 显示全部楼层
我认为就是缺氟了,工作时为负压,停机后压力回升到看似正常的平衡压力,其实管到里的氟就不多了。就好比一小罐氟和一大罐氟在都有气液共存时的饱和压力应是一样的。
发表于 2017-6-30 20:28:11 来自手机 | 显示全部楼层
正常得很,电容坏了压缩机不能启动,但压缩机在发热把制冷剂加热膨胀了
发表于 2017-6-30 21:56:01 | 显示全部楼层
我觉得应该是管道内有大量的空气,电流表摆动就是证据
发表于 2017-7-9 22:21:39 | 显示全部楼层
估计还得回去