查看: 3719|回复: 18

今天修台空调怪怪的心里感觉应该过两天还要去一次!

[复制链接]
发表于 2017-6-29 21:38:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天客户叫去看他的空调,开机外风机转压缩机不启动,心里可了,换了个电容压缩机启动正常,随便摸一下细管冰凉,心想好了,手工具,客户来了句,帮我测一下氟够不够,我上表傻眼了偏下负压一点点,心想麻烦漏了难搞活来了,停机表上到顶了,开机负压,停机表到12个压力以上了,检查管路没有憋的地方,架上电流表才2A,加氟,制冷正常,电流到4A多发现外机温度高,发现风机转速低,换了电容风机转速正常,收钱回来了,奇怪的地方是停机压力这么高,开机没有压力,奇怪了,电流也小,各位师傅说说是哪里出问题了?
发表于 2017-6-29 21:41:45 | 显示全部楼层
会不会刚开机的时候,负压,运转正常后,压力也正常?
发表于 2017-6-29 21:47:31 | 显示全部楼层
你说制冷正常时,是负压这就不对!你的表没问题吧!!既然负压就不可能制冷正常。
发表于 2017-6-29 21:56:39 | 显示全部楼层
肯定有一项不正常,要不是你的表不正常,要不就是制冷不正常。
发表于 2017-6-29 22:18:21 | 显示全部楼层
你的电流表不乍地
发表于 2017-6-29 22:23:07 | 显示全部楼层
开机负压 长时间开你确定压缩机不保护?
发表于 2017-6-29 22:43:00 | 显示全部楼层
看看内热交换器是不是上部结霜下部不结霜。如果是,检修膨胀阀或者毛细管微堵。
发表于 2017-6-30 00:30:22 来自手机 | 显示全部楼层
开制热肯定正常
 楼主| 发表于 2017-6-30 06:53:43 来自手机 | 显示全部楼层
北方的雪人 发表于 2017-6-29 21:41
会不会刚开机的时候,负压,运转正常后,压力也正常?

不是开了,十分钟左右了
 楼主| 发表于 2017-6-30 06:56:51 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-6-29 21:47
你说制冷正常时,是负压这就不对!你的表没问题吧!!既然负压就不可能制冷正常。

其实制冷不正常,刚开机的时候有点冰凉,那只是微凉,后我冲氟细管马上结霜后消失制冷才正常,就是停机时候压力太高
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 01:47 , Processed in 0.061340 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表