5P柜机换压缩机遇到的怪问题,高手请进!

[复制链接]
发表于 2017-6-29 15:29:03 | 显示全部楼层
大竹美的售后 发表于 2017-6-29 11:37
你那是什么地方堵了?

外机细管截止阀后面有一只双向过滤器;应急时可拆掉直接焊起来。但这种过滤器没有买到,用普通的代换也可以。
发表于 2017-6-29 19:04:05 | 显示全部楼层
毛细管只是几十块钱的东西 换压缩机何不一起换呢
发表于 2017-6-29 19:50:32 | 显示全部楼层
一瓶F都加上了你再研究别的已经晚了吧,加的差不多了还不正常就应该检查别的了,你还是刚刚换的压缩机你的心也是太大了
发表于 2017-6-29 21:23:58 | 显示全部楼层

1:空载检查压缩机运转及电流是否正常,:2:检查系统是否无堵。
 楼主| 发表于 2017-6-29 23:36:02 来自手机 | 显示全部楼层
1924698227 发表于 2017-6-29 19:50
一瓶F都加上了你再研究别的已经晚了吧,加的差不多了还不正常就应该检查别的了,你还是刚刚换的压缩机你的 ...

哎,亏太了!自己没多留意
 楼主| 发表于 2017-6-29 23:36:55 来自手机 | 显示全部楼层
长沙格力 发表于 2017-6-29 19:04
毛细管只是几十块钱的东西 换压缩机何不一起换呢

还不清楚是否堵
 楼主| 发表于 2017-6-29 23:37:41 来自手机 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2017-6-29 15:29
外机细管截止阀后面有一只双向过滤器;应急时可拆掉直接焊起来。但这种过滤器没有买到,用普通的代换也可 ...

哦!我再去看看!
 楼主| 发表于 2017-6-29 23:38:48 来自手机 | 显示全部楼层
一剪梅一剪梅 发表于 2017-6-29 21:23
1:空载检查压缩机运转及电流是否正常,:2:检查系统是否无堵。

压机空载电流一般怎么算!
发表于 2017-6-29 23:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
任师家电制冷 发表于 2017-6-29 00:29
空调加冷媒切记不要盲目的加,要定量加,这样才能把冷媒加合适而且还不浪费。盲目加只会白白浪费冷媒。冷媒 ...

5KG 410涨到320了
发表于 2017-6-30 07:08:43 来自手机 | 显示全部楼层
加制冷剂好像不是这么加吧,不能一直光看压力表,要室内机冷的情况,室外机的工作情况,以及管子的温度,还有就是压力,加的时候是一部分一部分的加,加一次观察一次,不至于加多了制冷剂,到时又要放,浪费。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 18:54 , Processed in 0.055769 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表