我遇到过松下商用空调未正常关机后,再启动压缩机只有25HZ运转不会变频。故障码是室外机通讯错误,申请换室外机主板,修复。
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:25:37 来自手机 | 显示全部楼层
圈圈儿 发表于 2017-7-5 00:36
欠压保护后没有没有复位导致无法升频,有可能数据丢失,不知道猜得对不对,

请问那应该怎么复位呢?谢谢
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:26:32 来自手机 | 显示全部楼层
samhrc 发表于 2017-7-5 09:46
我遇到过松下商用空调未正常关机后,再启动压缩机只有25HZ运转不会变频。故障码是室外机通讯错误,申请换 ...

外机主板能检测哪里损坏修复吗?
 楼主| 发表于 2017-7-6 11:27:22 来自手机 | 显示全部楼层
無限好 发表于 2017-6-28 21:20
测出风囗温度。

进风口29度,出风口16度
发表于 2017-7-6 11:57:14 | 显示全部楼层
你设置温度多少,空间多大,到27度就下不来,停电前会不会环境温度本来就低,所以很容易降温,或者看看电流是不是限频了。
 楼主| 发表于 2017-7-6 13:05:10 来自手机 | 显示全部楼层
suzhouxiaorong 发表于 2017-7-6 11:57
你设置温度多少,空间多大,到27度就下不来,停电前会不会环境温度本来就低,所以很容易降温,或者看看电流 ...

空间在32平米左右,设置20度也是一样,停电只停了一天,环境影响应该不大,谢谢
发表于 2017-7-8 16:36:16 | 显示全部楼层
zuoyangxu 发表于 2017-7-6 11:26
外机主板能检测哪里损坏修复吗?


不能!高集成度的电脑板,松下未提供维修资料,只能整体更换。 那是质保内机器,走售后直接申请配件,不收用户钱,电脑板延保1年,整机3个月。
 楼主| 发表于 2017-7-17 12:04:26 来自手机 | 显示全部楼层
海信的售后真是无语了!还是论坛里的师傅们好,售后过来检测说没问题,我说是不是高频不工作,他说测量氟压是8个说明高频运转,我让他测量电流,他说不会测,我让他把表拿来我自己测,他说没带着,请问师父们测量制冷剂压力能证明高频运转吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 07:47 , Processed in 0.049232 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表