空调欠压停机后再使用制冷变差?

[复制链接]
发表于 2017-6-28 19:59:09 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
前天停电使用的发电机供电,空调(海信3匹变频)运行一会外机就停了,闪烁故障码6,后来量电压只有175v,之后就关机了,第二天来电再开制冷效果明显变差,室外35度,室内降到27度就不再降了,停电前一直没有问题,这是怎么回事呢?
发表于 2017-6-28 20:12:15 来自手机 | 显示全部楼层
第一天你怎么知道效果就是好的 说不定也差呢
 楼主| 发表于 2017-6-28 21:17:56 来自手机 | 显示全部楼层
WD1234 发表于 2017-6-28 20:12
第一天你怎么知道效果就是好的 说不定也差呢

停电之前一直在使用,效果一直很好,就是在使用过发电机之后这两天温度一直降不下来,实在想不通?
发表于 2017-6-28 21:20:47 来自手机 | 显示全部楼层
测出风囗温度。
发表于 2017-6-28 22:33:24 来自手机 | 显示全部楼层
没有高频了!
 楼主| 发表于 2017-6-29 12:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
四季花开 发表于 2017-6-28 22:33
没有高频了!

请问师傅应该如何判断呢?怎么解决?谢谢
发表于 2017-6-29 13:48:08 来自手机 | 显示全部楼层
多大功率发电机?空调最好不要用发电机带
 楼主| 发表于 2017-7-4 23:59:27 来自手机 | 显示全部楼层
shuffle 发表于 2017-6-29 13:48
多大功率发电机?空调最好不要用发电机带

30kw老式柴油发电机组,开了5分钟左右外机停机,内机显示故障码6,反复开了几次机都是这样,查询此故障码表示欠压或超压,后来用万用表测量电压175v,就没再开机,第二天来电再开温度就怎么也降不下去了。(原来一直设置24度或更低,开机很快就能降到设定温度,现在开一天都很难降到26度)
发表于 2017-7-5 00:36:30 来自手机 | 显示全部楼层
欠压保护后没有没有复位导致无法升频,有可能数据丢失,不知道猜得对不对,
发表于 2017-7-5 00:50:51 来自手机 | 显示全部楼层
电压过高过低导致pfc功率校正电路损坏。。请更换外机主板。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 07:44 , Processed in 0.060139 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表