楼主: houqianjin

5匹二手空调随意变径带来的后果!

[复制链接]
发表于 2017-6-28 23:45:37 来自手机 | 显示全部楼层
芯片家维 发表于 2017-6-28 21:37
不要说19变16了,你就是19变12管子也不会结霜,焊堵的可能性极大

能把16、19的管子焊堵造成二次节流,这个本事也大了去了,多半是内机蒸发器脏或风机转速问题或制冷剂加的稍多而环境温度较低运行,管路其它地方有二次节流现象也未可知
发表于 2017-6-29 08:10:33 | 显示全部楼层
谁能把19与16管焊堵,真是牛。这明显是管瘪造成的。
发表于 2017-6-29 17:09:15 来自手机 | 显示全部楼层
多彩科技888 发表于 2017-6-28 09:40
应该是焊堵了吧;19的变成16的是不会结霜的,

正解,这么点变化会结霜?
发表于 2017-6-29 19:05:16 | 显示全部楼层
焊堵了,正常情况不会
发表于 2017-6-29 19:38:19 | 显示全部楼层
5p的没干过,我上个月给朋友装了一个1.5p松下的《是拆违建国家给强拆的还在室外放了快小一年了》不想赔太多钱,就用8个的铜管带低压12的低压管就挂微孀,过了几天想想不忍心就给买了3米12的给换了就好了。
发表于 2017-6-29 21:15:24 | 显示全部楼层
芯片家维 发表于 2017-6-28 21:37
不要说19变16了,你就是19变12管子也不会结霜,焊堵的可能性极大

更正一下,应该是管子扁的可能性极大
发表于 2017-6-29 21:40:49 来自手机 | 显示全部楼层
焊堵了,19变12也不会结霜的