楼主: houqianjin

5匹二手空调随意变径带来的后果!

[复制链接]
发表于 2017-6-28 15:12:54 | 显示全部楼层
你是不是把制冷剂充多了????????????
发表于 2017-6-28 15:19:24 来自手机 | 显示全部楼层
半毛钱关系没有!
发表于 2017-6-28 18:24:00 | 显示全部楼层
很明显不是管子变细所致,而是管子焊接处焊得堵了。
发表于 2017-6-28 19:32:42 | 显示全部楼层
如果仅仅是中介焊接了一段3P的回气管,排除没有焊堵,那结霜和这段细管没有关系的,就好比经常看不到12的管子,中间焊接了一段10个管子一样(自己也干过一两次),不能说对制冷没有影响,但是基本是察觉不出来的。
发表于 2017-6-28 21:37:28 | 显示全部楼层
不要说19变16了,你就是19变12管子也不会结霜,焊堵的可能性极大
发表于 2017-6-28 22:17:08 | 显示全部楼层
回气管关系不大吧。。。
发表于 2017-6-28 22:23:31 | 显示全部楼层
从新正确更换回气管就会好的
 楼主| 发表于 2017-6-28 22:25:54 来自手机 | 显示全部楼层
三匹回气管有握瘪部分,索性就把三匹管换成五匹的课,空调已经没事了,谢谢大家恢复
发表于 2017-6-28 22:31:15 | 显示全部楼层
应该是别的问题,跟接管没关系。
发表于 2017-6-28 22:39:47 | 显示全部楼层
我卖二手5匹机基本都是用16的管子,没见一个结霜的。现在格力R32的5匹机用16的管子多了去。