回气管中间接了一段三匹的回气,在螺纹部分开始结霜
IMG_20170628_081219.jpg
IMG_20170628_081233.jpg
发表于 2017-6-28 08:34:32 | 显示全部楼层
没有看懂你要说的是什么
发表于 2017-6-28 08:48:37 | 显示全部楼层
只要没焊堵,结霜给它一毛钱的关系都没有。就看结点两边都结霜,也给它没有关系。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
金林维修 + 2 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2017-6-28 08:49:27 | 显示全部楼层
换的比原来粗还是细?
发表于 2017-6-28 08:51:32 来自手机 | 显示全部楼层
二次截流了
 楼主| 发表于 2017-6-28 09:04:43 来自手机 | 显示全部楼层
午夜情怀 发表于 2017-6-28 08:49
换的比原来粗还是细?

比原来的细
 楼主| 发表于 2017-6-28 09:06:10 来自手机 | 显示全部楼层
朱一名 发表于 2017-6-28 08:48
只要没焊堵,结霜给它一毛钱的关系都没有。就看结点两边都结霜,也给它没有关系。

节点那不是重点,你仔细看螺纹管部分
 楼主| 发表于 2017-6-28 09:25:59 来自手机 | 显示全部楼层
原机带的回气管长度不够,于是从中间割断,接了一截三匹的回气管三匹管带螺纹,螺纹管和平直管结合部分开始结霜
发表于 2017-6-28 09:32:54 | 显示全部楼层
管路变细造成节流
发表于 2017-6-28 09:37:10 来自手机 | 显示全部楼层
二次截流,5p的回气管直径是19mm,这样制冷效果差,开机瞬间还容易低压保护