1.5匹和小1匹出风口温度

[复制链接]
发表于 2017-6-26 22:18:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
家里房间格兰仕小一匹.制冷效果很好,用电子测温器,测得出风口8度。客厅的格力Q力1.5匹,感觉制冷效果差,测得出风口温度13度。都是在夜晚的时候,同一时间,室温30度测的。请问格力的是不是有问题
发表于 2017-6-26 22:28:53 | 显示全部楼层
你再比比房间大小和使用环境温度。。。
 楼主| 发表于 2017-6-26 22:31:26 来自手机 | 显示全部楼层
深山老怪 发表于 2017-6-26 22:28
你再比比房间大小和使用环境温度。。。

环境温度一样,而且其他两台启动后直接对着出风口测试,都是8度,过滤网都刚清洗
发表于 2017-6-26 22:38:35 | 显示全部楼层
测出风口都是多余的,用户说得效果差并不是指出风口,而是整体效果,
发表于 2017-6-26 22:47:10 | 显示全部楼层
内机的风速和电源的电线的粗细,冷剂的量、还有机器的效率,都决定出风口的温度。有些1.5P的空调生产的时候定的能效效率比较低,出风口温度也会降不下来。还有一部分的空调为了降低成本使用的是低效的压缩机,实际的制冷量没有那么高,所以用的也是1P机的外机壳冷凝器和蒸发器。

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
运城向荣电子 + 3 压缩机的效率很关键

查看全部评分

发表于 2017-6-27 09:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
不管什么空调,我认为内机蒸发器阴冷凝露均匀就好,没有局部蒸发现象就可认。外机粗管比细管低都凝露就可以了
发表于 2017-6-27 20:48:23 来自手机 | 显示全部楼层
17度温差正常。你客厅大了
 楼主| 发表于 2017-7-20 23:33:59 来自手机 | 显示全部楼层
半个月,内机结冰。换铜管,电流4.8A。十天后,电流只有4.5,都是开的强力模式
 楼主| 发表于 2017-8-4 21:59:45 来自手机 | 显示全部楼层
又不行了,蒸发器温度不均匀