请教美的挂机空调不定时跳温度

[复制链接]
发表于 2017-6-26 21:58:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
美的定频挂机,kfr-35gw,据客户说设定的温度会不定时的跳变,有时还会自动关机.请教各位是否电脑板问题,打算换主板,显示板有必要一起换吗
 楼主| 发表于 2017-6-26 22:00:18 来自手机 | 显示全部楼层
打算换原装主板
IMG_20170626_171253.jpg
发表于 2017-6-26 22:25:46 来自手机 | 显示全部楼层
空调是不是出24度?你是用户还是修空调的?
发表于 2017-6-26 22:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
先换个显示板吧。
发表于 2017-6-26 22:50:58 | 显示全部楼层
不是维修人员
发表于 2017-6-26 23:43:31 来自手机 | 显示全部楼层
美的 挂机 通病 自动开关机 应急开关直接用钳子拿掉就可以了。不留根 拿干净!
 楼主| 发表于 2017-6-27 08:24:32 来自手机 | 显示全部楼层
苏jie 发表于 2017-6-26 22:25
空调是不是出24度?你是用户还是修空调的?

是的,我没有亲眼看到,据用户说的好像是跳到24度
 楼主| 发表于 2017-6-27 08:26:46 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵维修 发表于 2017-6-26 22:50
不是维修人员

我就想问你怎么知道我不是维修人员了,没你技术高,进论坛就是为了学习的,什么都懂可以去教书了
 楼主| 发表于 2017-6-27 08:28:05 来自手机 | 显示全部楼层
年华DJ脱了 发表于 2017-6-26 23:43
美的 挂机 通病 自动开关机 应急开关直接用钳子拿掉就可以了。不留根 拿干净!

好的,谢谢了,已经和客户说好换电脑板了。
发表于 2017-6-27 08:34:28 来自手机 | 显示全部楼层
天府中人 发表于 2017-6-27 08:26
我就想问你怎么知道我不是维修人员了,没你技术高,进论坛就是为了学习的,什么都懂可以去教书了

人家的意思你误解了,如果你不是搞维修的给你说了,那我们搞维修的就没活了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 16:50 , Processed in 0.064834 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表