空调内机换风扇电机换出故障

[复制链接]
发表于 2017-6-24 23:08:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
昨天装一新空调,顺便将老的志高定频1.5匹移机。让顺便修风机异响,琢磨要不也拆下来,顺手做了,报价100,结果买来电机换上异响没了,开机几秒外机也启动然后关机,风扇反转?绿灯闪。哎,都十点多晚上,家走了。
琢磨是哪的问题?风机线不对路?外机接线查了没问题,都接对了。内机其他的没动过。
真想不明白怎么回事?求师傅指导,在此新手谢谢!
 楼主| 发表于 2017-6-28 23:51:39 | 显示全部楼层

RE: 空调内机换风扇电机换出故障(已解决)

查了资料,问过师傅,一直没敢下手,有的说需要换电机,吓死我了,可不想在拆下来了。影响信誉还费事,关键是真没空,白天跟老板干,都是业余时间做的。
今天让东家逼的没办法,晚上八点多了下班就去了。硬着头皮上,还是那毛病。没办法给卖我电机的商铺老板打电话,告知我把电机插头换下,参考原来的电路图。原来的有不过不在身边,新的盖在里面也看不见,愁死了。最后觉得挨个换试试。结果不是反转了,有一种换法,不转或慢,那就是快的那个了,可一分钟关机,虽说不是一秒两秒的关机,这样也不行啊。
记得哪说的和霍尔反馈信号有关系,就死马当活马医,不中退钱,电机也不要了,没想到一下成功。试机二十分钟左右吧,没出现停机,其他一切正常。
谢谢各位师傅了百忙之中来帮助。
虽说钱没赚几块,学了知识很高心😃
发表于 2017-6-24 23:16:59 来自手机 | 显示全部楼层
断开外机看内机,先确定故障点在哪里
发表于 2017-6-24 23:21:42 来自手机 | 显示全部楼层
内风机电容脚位插错会反转,即使方向对了,霍尔信号也不一定和原机匹配
发表于 2017-6-24 23:28:58 来自手机 | 显示全部楼层
买个正反转风机电机。有的空调外风机正转,有的反转。
发表于 2017-6-24 23:30:46 来自手机 | 显示全部楼层
我的备件全是正反两用的。
 楼主| 发表于 2017-6-24 23:33:30 | 显示全部楼层
80笨小孩 发表于 2017-6-24 23:21
内风机电容脚位插错会反转,即使方向对了,霍尔信号也不一定和原机匹配

师傅换电机线可以吗?信号线先不考虑了
 楼主| 发表于 2017-6-24 23:35:09 | 显示全部楼层
無限好 发表于 2017-6-24 23:30
我的备件全是正反两用的。

买的电机是带插头的,没有正反转
发表于 2017-6-24 23:38:46 | 显示全部楼层
移机100,真便宜,我们移机300,爱做不做。
发表于 2017-6-24 23:40:20 来自手机 | 显示全部楼层
按电机铭牌的接线图接线,反转的话换电机或风叶。
发表于 2017-6-24 23:54:33 | 显示全部楼层
把起动线圈组换头
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 21:56 , Processed in 0.063234 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表