海信变频空调开机室内机有风,室外机启动一下就停。没有故障代码

[复制链接]
发表于 2017-6-23 16:08:40 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
开机后室外机启动一下就停,不知道压机是否启动,风扇转两秒钟就停。测量室外机接线有220,信号线有24v以下的电压浮动。保护后室外机三个指示灯中间灭两边闪,启动时三个指示灯同时闪。测量排气电阻断路,不知道排气电阻探头多大阻止。请大师们赐教,谢谢
 楼主| 发表于 2017-6-23 16:11:29 来自手机 | 显示全部楼层
室内机型号
IMG_20170623_135839.jpg
发表于 2017-6-23 16:16:40 | 显示全部楼层
海信变频的,外机有两个5K,一个50K的。
 楼主| 发表于 2017-6-23 20:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
用心爱你 发表于 2017-6-23 16:16
海信变频的,外机有两个5K,一个50K的。

谢谢,查到了。三个排气65k
发表于 2017-6-23 22:12:29 | 显示全部楼层
修变频空调得知道什么故障代码,没有故障代码显示的,一般都是保护了,
发表于 2017-6-26 20:04:55 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗,我也是开机一下外机停机,一下又启动
发表于 2017-6-26 20:37:37 来自手机 | 显示全部楼层
测下和ptc挨着的继电器是否完好,完好的话测下有没有电压
发表于 2017-6-27 00:01:29 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-13 22:44:48 来自手机 | 显示全部楼层
修好了吗楼主   我这也有一台同样故障的   而且内机无代码无遥控
发表于 2017-7-14 16:45:53 | 显示全部楼层
把压机线拔掉试试看