前天连夜改造了一个客户的两个库眼,年代比较久远,压缩机都报废了。换了2台20HP的中温机,库温-16℃,配置都一样,只是一个是冷风机制冷,另一个是无缝钢管制冷,使用R22,调整至拉温速率正常后,铝排的低压表要比冷风机的低压表低0.05MPA,而且我发现很多排管库,低压都要比冷风机的低,是因为排管库蒸发温度低于冷风机库的原因吗?还是因为其他的原因
发表于 2017-6-22 15:57:12 | 显示全部楼层
决定低压压力高低的因素是:
1、蒸发面积的大小。蒸发面积越大,蒸发压力也就越高,那低压压力也越高;蒸发面积越小,蒸发压力和低压压力都越低。
2、系统热负荷的大小。当系统的热负荷越大时,制冷量也越大,蒸发压力及低压压力也就越高;当系统的热负荷越小时,制冷量也越小,蒸发压力及低压压力也就越低。
3、回气管段的压力损失问题。回气管路越长,管径越小,弯道越多,反应到低压的压力损失就越大;回气管路越短,管径与压缩机相同,弯道越少,反应到低压的压力损失就越小。
应该在这些因素下相对比较。

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
金林维修 + 10 和教材一样样的,顶

查看全部评分

发表于 2017-6-22 16:19:20 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2017-6-22 15:57
决定低压压力高低的因素是:
1、蒸发面积的大小。蒸发面积越大,蒸发压力也就越高,那低压压力也越高;蒸 ...

学习了,知道这个道理,但是这样专业的系统的完整的表述我是不行