大师傅,海信变频空调,机器标注的是加22的氟利昂!需要抽真空?

[复制链接]
发表于 2017-6-22 00:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一台海信的老机器,是变频的,可是标注的是加22的制冷剂,不是410的,这个怎么加氟?
像定频一样直接加22可以?不抽真空,直接加可以?
我22的从来没有抽过,这个变频机,加22的制冷剂,需要抽?
我有一次加410的变频机都没有抽过,一样能用,效果还很好!还用了2年了,效果都很好!
大师傅们,先帮我解决海信这个问题吧!
海信变频机,铭牌注明是加22的,怎么加需要抽真空?
发表于 2017-6-22 06:06:55 | 显示全部楼层
先检查系统还有没有氟,如果有一点,只是缺点就是直接补充,如果一点都没有人了有机会抽真空最好了
 楼主| 发表于 2017-6-22 07:18:13 | 显示全部楼层
往事如风1 发表于 2017-6-22 06:06
先检查系统还有没有氟,如果有一点,只是缺点就是直接补充,如果一点都没有人了有机会抽真空最好了

没有氟了,我是买来二手,卖给客户的!现在从新安装,从新加氟!
发表于 2017-6-22 08:49:33 来自手机 | 显示全部楼层
抽抽真空也是好的只有好处没有坏处
发表于 2017-6-22 12:03:45 | 显示全部楼层
最好是抽真空,你不会没有真空泵吧
发表于 2017-6-22 14:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
对于没有氟的空调我都是抽真空!
发表于 2017-6-22 16:27:59 | 显示全部楼层
一点都没了的话抽吧
 楼主| 发表于 2017-6-23 12:04:22 来自手机 | 显示全部楼层
D3783 发表于 2017-6-22 12:03
最好是抽真空,你不会没有真空泵吧

对啊,我是专门做二手空调的,一般都找人安装,而且变频的不要,只有定频的,所以一般不抽
 楼主| 发表于 2017-6-23 12:05:05 来自手机 | 显示全部楼层
安装手空调 发表于 2017-6-22 14:48
对于没有氟的空调我都是抽真空!

一般抽多久真空才合适?
发表于 2017-6-23 13:21:13 | 显示全部楼层
抽空20-40分钟,按外机铭牌定量加氟。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 18:49 , Processed in 0.060609 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表