发表于 2017-6-22 10:24:08 | 显示全部楼层
COM 代表公共。NO代表常开触点,NC代表常闭触点
发表于 2017-6-22 10:31:58 | 显示全部楼层
金山维修部 发表于 2017-6-22 10:04
与室内机
相连的3 4 5接线端。做什么用的。高手。指点一下吧!谢谢啦!

1和2是220进线,3是控制压缩机,4是控制四通阀,5是控制风机。交流接触器A1和A2分别是从相序保护器输出和3号线,辅助触点就是通加热器的。
发表于 2017-6-22 10:34:16 | 显示全部楼层
怎么回事发出去这么多?怎么删除多余的。
发表于 2017-6-22 22:58:58 | 显示全部楼层
COM 代表公共端子连接到零线。NO代表常开触点连接到了单相线,NC代表常闭触点