美的变频空调故障

[复制链接]
发表于 2017-6-21 09:26:11 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今日接修一台美的变频空调,故障表现为:开机,这样的现象呢这样的机器工作,内机出风,外机压缩机,风机都工作,2-3分钟后外机停止工作,内机显示P1,内机继续工作,十分钟左右,内机停止工作,检测225V及300V都正常,怀疑外机主控板坏,用户告诉我,去年夏天也出现过,但只是偶尔出现,还能凑合用,机器安装时没有抽真空,只是简单的排空,机器才用俩三年,得知这些后,我想没抽真空会不会出现这样的现象呢?我要不要重新给它作下系统呢?
mmexport1497971106732.jpg
发表于 2017-6-21 09:46:14 | 显示全部楼层
代换下通讯线
发表于 2017-6-21 09:50:30 | 显示全部楼层
多数是氟不合适或者是压机排气温度传感器异常..........
发表于 2017-6-21 09:54:48 | 显示全部楼层
修好后记得来回帖
发表于 2017-6-21 10:05:47 | 显示全部楼层
我觉得可以替换一下传感器试试,不行的话,拿钳形表测试一下压缩机电流是否正常!
发表于 2017-6-21 11:27:48 | 显示全部楼层
首先看P1是什么故障,是电压过高,过低,电压保护,看插座,220,还有外板上的供电,再就是外板子
发表于 2017-6-21 12:28:23 | 显示全部楼层
电压过高或者过低保护   
发表于 2017-6-21 12:31:47 | 显示全部楼层
外板。继电器,大电解,重点大电解到主控上贴片分压电阻。就这几个地方。
发表于 2017-6-21 14:55:25 | 显示全部楼层
一、 显示P1是是由于空调供电电压过高或者过低导致空调报故障。故障在室外电控、PFC模块、变频模块。
二、检修步骤:
1、查故障代码确定此机显示P1是电压过高或过低保护。上门测量用户电源电压,待机状态为225V,满足变频空调运行要求。
2、用万用表检测室外机L、N接线端子,室内主板有225V电压输出,当测量模块P、N直流300V输入端时发现直流母线电压不稳定,经监测模块P、N电压反复的由300V慢慢下降,当降到低于113V时,整机报P1电压过高或过低保护,最后模块P、N电压为0V。过几分钟后,模块P、N又有300V直流输入电压。
3、根据此现象,初步判定故障点在室外主电源供电线路,经进一步测试发现室外主电源继电器无吸合,输入端有220V输入,输出端无220V电压,且旁边的PTC热敏电阻发热严重,测量继电器绕组阻值为无穷大,线圈开路。
4、将接在主继电器的端子接在另外一端,机器运行稳定,制冷效果很好,当恢复此继电器接线端子为正常安装状态试机时,故障再现,故确定故障点是外机电控板上的主继电器不良。
发表于 2017-6-21 15:02:22 | 显示全部楼层
我遇到一台不定时P1故障是更换外机变频板后排除的,仅供参考。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 15:43 , Processed in 0.062359 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表