美的五匹中央热水器

[复制链接]
发表于 2017-6-21 09:23:25 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
这台一年前热水器被别人换过热交换器,该机是水循环系统,半年前原装美的四通阀串气了,在网上购买了三花牌五匹四通阀,半年后的现在四通阀又串气了,请问各位师傅这是什么原因引起的。指点一下迷津,在此先谢谢了
IMG_20170621_092305.jpg
发表于 2017-6-21 10:33:01 | 显示全部楼层
可能是换的热交换器不是原厂的 系统不匹配 我们维修工只能更换四通阀 其它的就没办法了
发表于 2017-6-21 10:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
可能是不匹配
发表于 2017-6-21 11:35:42 来自手机 | 显示全部楼层
1换交换器时系统没清理干净,杂物卡死四通阀,2换四通阀时阀体温度过高内部尼龙滑块轻微烫坏,用段时间彻底坏掉。
发表于 2017-6-21 14:42:49 | 显示全部楼层
购买四通阀质量不好也会造成。
发表于 2017-6-21 14:58:52 | 显示全部楼层
四通阀质量可能有问题
 楼主| 发表于 2017-7-4 13:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
我用湿布降温,两个焊枪钎焊,请问高手们用什么办法降温效果更好