制冷效果一般

[复制链接]
发表于 2017-6-20 23:59:28 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
各位师付三星加氟加到5个压,内机蒸发器手摸不那么阴冷。但也没有局部蒸发现象,是液加的多了吗?粗管相当冷,细管有点干凝露少,这个正常吗?
20170620_222222.jpg
20170620_222203.jpg
20170620_222237.jpg
20170620_222141.jpg
发表于 2017-6-21 00:01:20 来自手机 | 显示全部楼层
你就不要说了。大部分都是制冷剂不行,太假了。淘宝绝对买的假货。还有空气太多,,四通罚轻微串气。。压缩机坏的少见
 楼主| 发表于 2017-6-21 00:07:36 来自手机 | 显示全部楼层
我用是氟给别空调加效果挺好,就这台三星空调不理想
发表于 2017-6-21 05:48:29 | 显示全部楼层
内机,外机是否脏?电流是否偏大?
发表于 2017-6-21 06:04:52 来自手机 | 显示全部楼层
你那环境温度多少?应该制冷剂有点多,放掉点试试!
 楼主| 发表于 2017-6-21 06:36:28 来自手机 | 显示全部楼层
环境温度34度,内外机都干净
发表于 2017-6-21 08:06:19 | 显示全部楼层
有可能内机脏或者冷媒有些过量!
发表于 2017-6-21 08:19:06 | 显示全部楼层
测下电流,还有莲蓉。
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
我测了整机电流5A,从插座断开串电流表测的
 楼主| 发表于 2017-6-21 10:28:52 来自手机 | 显示全部楼层
我放了氟了到4.8效果不好粗管不那么阴凉了,细管比也凉了点,室内机蒸发器不那么阴冷了,我又给加到5.2了