电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 8995|回复: 2

室外机风扇转速低引起的不制冷

[复制链接]
发表于 2017-6-20 09:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
  我在单位上班,事情不多。为了套工资标准,这些年考过了维修电工初级,中级,高级,前两年考技师,也算过关了。也因为上班事情不多,自己又喜欢鼓捣,所以同事,朋友家电器有了问题,就让我去看看,能修就修,我解决不了的,就让他们去专业的维修部维修。
昨天朋友找我,说他家办的幼儿园有台空调不制冷了,让我看看是不是缺氟,还是有别的问题,我带上工具就去了。
二楼,窗户都安装了不锈钢护栏,室内摸不到空调外机阀门,朋友搬来六米高梯子,正合适。打开加氟口,安上压力表,告诉朋友开机,低压压力从1.1兆帕很快降到0.3兆帕,手摸管道开始发凉,我注意到室外机风扇转动速度很慢,压力表读数开始上升,0.4-0.5-0.6-0.7,压缩机停机,管道也没有凉的感觉了。拆下室外机顶盖,找到风扇电容,2.5微法的,在配件箱里拿出一个2.4微法的电容换上,让朋友再次开机,压缩机等了一小会开始转动,风扇也转动起来,速度明显快了很多。朋友在室内感觉有凉气。等了会,压力表稳定在0.5兆帕上,从梯子上下来,等到排水管开始滴水,朋友在室内说感觉效果还可以。摘下压力表,上紧铜螺帽。维修结束。中午一起吃饭,朋友买单。吃过饭回家,朋友塞给两张百元大钞,我收下一张,退回一张。
发表于 2017-6-20 09:50:05 来自手机 | 显示全部楼层
不错,有钱赚还有饭吃
发表于 2017-6-20 10:04:58 | 显示全部楼层
高空作业





您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 12:46 , Processed in 0.046816 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表