这台奥克斯中央水冷空调是客户买的2006年产的旧空调,听说从装上就是这个样子:开两分钟室内线控版绿灯变红灯,故障代码显示E001和偶尔显示E004,期间找了好几波人都没修好。(我担心他们撤离时破坏最初故障现象,所以重点查了水阀是否开启,线路是否连接正确)网上查了E001是总回水温度探头损坏,电路图上显示探头25度时5K,测量以后发现一切正常,但是当我把总回水传感和出水传感器放在常温处,开机能运行七八分钟才停机, 后来查所有探头阻值都与电路图一样,继续查高低压开关一切正常。
这台主机里面是两个压缩机两套散热系统。测制冷剂压力分别是5公斤和4公斤,单向380电流15A,感觉管路一切正常,陷入困境,准备回家吃饭再来查。
下午又去试机怪现象出来了(我把低压开关短接后,出水回水传感放在常温处,能持续运转半小时以上), 两套系统压力都开始从毛细管末端结霜直至压缩机全身都结霜(毛细管末端直至压缩机全部都结满霜),压力从5公斤降至0,电流还是15A左右,出水管凉,回水管微凉,内风机风口一个凉,一个不凉,不出故障代码。
后来我调成制热模式把霜退去,换同大小5K的小空调常用管温传感器(原装的是三四公分长的那种传感器,手头只有家用小空调的),又复位开制冷,压力又正常了,但是故障代码又跑出来了还是E001。从新换上原装传感器插入安装孔故障代码依旧, 拔出来放到常温处又能转几分钟就报E001.
储水罐水能储满,供水应该没问题,回水和出水管都会凉 水循环应该没问题,内机出风量还行,滤网不脏。 信息就这么多了,求师傅们教教我怎么下手, 这个是我修的第一台中央空调。 我已经把那个4公斤压力的系统加注了1公斤制冷剂,可以排除制冷剂不足故障。 |
|