老师来帮忙看看 海尔KFR-52W/F(BPJF)

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-6-19 17:38:49 | 显示全部楼层
开的是制冷,设置的是24度,室内温度28
 楼主| 发表于 2017-6-19 18:56:49 | 显示全部楼层
我又加了些f,已经搞定了,接下来就是赚电费了


发表于 2017-6-19 21:38:12 | 显示全部楼层
shuaige911 发表于 2017-6-19 17:38
定量加了1.5kg,高压管严重结霜,老师在指点一下

再加100g试试,看压力多少?
发表于 2017-6-19 21:44:49 | 显示全部楼层
shuaige911 发表于 2017-6-19 18:56
我又加了些f,已经搞定了,接下来就是赚电费了

在这等我呢
你加了多少啊?压力多少?空调关机,开制冷+最低温度,然后按开机键,10分钟后看电流和压力,你28度,如果电压220-225的话,最大电流不应超过铭牌最大电流。
对了,忘了说了,我2匹日立变频柜机是1530g
发表于 2017-6-19 21:48:03 | 显示全部楼层
出风口和进风口温度各是多少?
 楼主| 发表于 2017-6-20 14:20:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 shuaige911 于 2017-6-20 15:14 编辑
雪絮飘逸 发表于 2017-6-19 21:48
出风口和进风口温度各是多少?


内机风扇开最小,内机高压管接头处结霜,外机高压管结露,内机风凉开大,结霜处结露无霜,出风口温度14.5,进风口温度27,正常吗,是不是冷凝器有些脏
 楼主| 发表于 2017-6-20 15:11:50 | 显示全部楼层
雪絮飘逸 发表于 2017-6-19 21:44
在这等我呢
你加了多少啊?压力多少?空调关机,开制冷+最低温度,然后按开机键,10分钟后看电流和压 ...

加了1600多g吧