今天去修一台格力两p的柜机空调 管子有五米长 看外机冷凝片也不脏  压力也有0.8兆帕 外机吹出来的风也挺热 就是内机制冷效果差 谢谢各位师傅们
发表于 2017-6-19 08:17:42 | 显示全部楼层
定频还是变频
发表于 2017-6-19 08:20:32 来自手机 | 显示全部楼层
管子凉吗结露吗内机脏不脏
发表于 2017-6-19 08:21:52 | 显示全部楼层
蒸发器脏了吧。
发表于 2017-6-19 08:25:26 | 显示全部楼层
压力也有0.8兆帕
说压力数据时,最好说明制冷剂型号
发表于 2017-6-19 08:30:25 来自手机 | 显示全部楼层
压力有0.8兆帕,用的是什么制冷剂没说清楚,这样可不好猜呀。
发表于 2017-6-19 08:32:08 来自手机 | 显示全部楼层
回气管凉吗?内风机风量怎么样
发表于 2017-6-19 08:40:26 | 显示全部楼层
看下工作电流
发表于 2017-6-19 08:43:43 | 显示全部楼层
怎么猜怎么猜
 楼主| 发表于 2017-6-19 08:48:25 来自手机 | 显示全部楼层
王晓白 发表于 2017-6-19 08:30
压力有0.8兆帕,用的是什么制冷剂没说清楚,这样可不好猜呀。

是是变频机 加的是410a