格力家用多联机GMV-160显示其中一个显示E6,各位大师支支招。

[复制链接]
发表于 2017-6-18 20:04:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
现在整机的状况是,只要把4号机一打开,全部显示E6,通讯线之前为排除故障剪断重新接过。外机出墙出通讯线也剪断重新接过。只要把4号机关断电源,其他5个机都正常,一打开全部显示E6.最开始是全部显示E6,量过外机通讯电压2.4v怀疑不对,因为内机出来是5v左右,所以外机主板拆回去修了修,电压升到3.5v。重新装回去,4号机本来是正常的,只是,5号机和6号机。东调西调,调成现在4号机一开电,全部显示E6.(有点啰嗦了),各位师傅,支哈招。
 楼主| 发表于 2017-6-18 20:09:26 来自手机 | 显示全部楼层
是这样调的,也不知道调什么的,关机状态,按住功能+定时5秒以上,呼出菜单。
发表于 2017-6-18 20:42:09 | 显示全部楼层
线号线会不会时间长了信号减弱了
 楼主| 发表于 2017-6-19 06:33:43 来自手机 | 显示全部楼层
么么茶鸿八 发表于 2017-6-18 20:42
线号线会不会时间长了信号减弱了

这种可能性也不排除
 楼主| 发表于 2017-6-19 06:34:15 来自手机 | 显示全部楼层
可是有什么办法呢
574396504 该用户已被删除
发表于 2017-6-19 08:03:37 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-19 12:12:19 来自手机 | 显示全部楼层
你倒下看看4号机的零火线和其他的机一样不一样,上次装个多联机也差不多这样,后来发现有台电源线交叉
 楼主| 发表于 2017-6-19 12:55:47 来自手机 | 显示全部楼层
之前都是好的啊。
 楼主| 发表于 2017-6-19 12:56:28 来自手机 | 显示全部楼层
啸东 发表于 2017-6-19 12:12
你倒下看看4号机的零火线和其他的机一样不一样,上次装个多联机也差不多这样,后来发现有台电源线交叉

之前都是正常的
发表于 2017-6-20 11:20:03 | 显示全部楼层
xiaavhang 发表于 2017-6-19 06:34
可是有什么办法呢

接头重接,或重换新线
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-29 12:41 , Processed in 0.059387 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表