昨天搞了一台格力1.5匹R32的机器,换压缩机。换好后抽空定量加氟,管子长,又追加100g...试机两分钟正常,之后压力慢慢下降,最后成了负压,粗管细管都不凉,毛细管出口也不结霜,一会儿就保护了。又开制热,开15分钟都没问题,效果很好。再开制冷10分钟都没问题出现。

此机之前换过四通阀。估计系统很脏,单向阀和毛细管都堵塞了,第一次开机才不正常。估计单向阀还会再堵死,不管了,交给用户让有问题再打电话。后面搞不好还得换单向阀和清洗系统嘞!

话说,第一次碰到R32换压缩机,开制热时我感到头皮发麻,真心怕堵死后,压机持续运行会发生爆炸,虽说有低压保护,想想我还这么年轻,千万别有个万一啊,
发表于 2017-6-18 17:15:37 | 显示全部楼层
                 妈妈们妈妈妈妈              
发表于 2017-6-18 17:53:43 | 显示全部楼层
r32的机还没有修过,倒是装过几台新机。
发表于 2017-6-18 18:31:24 来自手机 | 显示全部楼层
没搞过,有经验的多多指导
发表于 2017-6-18 18:48:12 来自手机 | 显示全部楼层
好像格力新的机器都慢慢的不用R32了
发表于 2017-6-18 21:51:44 来自手机 | 显示全部楼层
系统堵危险大,最好彻底清洗系统,小心为妙。
发表于 2017-6-18 22:08:42 来自手机 | 显示全部楼层
挂压力表啊 躲远点看
发表于 2017-6-18 22:14:19 | 显示全部楼层
没有氧的存在最多是物理爆炸。。。不过物理爆炸后接触了氧气,改为化学爆炸。
发表于 2017-6-19 00:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
R32   得躲起来看    万一爆炸了就完蛋了
发表于 2017-6-19 00:14:58 来自手机 | 显示全部楼层
R32有毛细管定频的吧?只要换压缩机必须清理系统,没你想的那么可怕,随时监测数据,情况不对立马关机