 楼主| 发表于 2017-6-22 16:23:54 | 显示全部楼层
谢谢各位,刚接触变频空调,各位不要笑话。
 楼主| 发表于 2017-6-22 16:24:48 | 显示全部楼层
谢谢各位,刚接触变频空调,各位不要笑话。
 楼主| 发表于 2017-6-22 16:26:13 | 显示全部楼层
谢谢各位,刚接触变频空调,各位不要笑话。
发表于 2017-6-22 16:36:38 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-6-18 11:54
不可以!!!!!!!!!!!!!
就像不可以给你打鸡血
属性不对

一语中的,一针见血,一锤定音!
这就是高手的力量!
发表于 2017-6-22 16:36:48 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-6-18 11:54
不可以!!!!!!!!!!!!!
就像不可以给你打鸡血
属性不对

一语中的,一针见血,一锤定音!
这就是高手的力量!
发表于 2017-6-23 15:35:32 | 显示全部楼层

变频压缩机一般是三相220V 三角接法。定频三相是380V,接法不一定,原则上不能代换。如果是变频机是不能用定频压机的。定频机可以加变频器用变频压机,改造成准变频机。变频器(需要选择型号,并正确参数化)可以支持直流变频(BLDC、PMSM)和普通三相感应电机。

但是说起这个,绝大多数家用商业空调厂家刻意回避电机究竟是BLDC还是PMSM,不用示波器看驱动波形有点以判断。

发表于 2017-6-23 15:44:57 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-6-18 11:54
不可以!!!!!!!!!!!!!
就像不可以给你打鸡血
属性不对

经过周老师说出来的话格外一个味,俺喜欢这样直来直去
发表于 2017-6-23 15:45:23 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2017-6-18 11:54
不可以!!!!!!!!!!!!!
就像不可以给你打鸡血
属性不对

经过周老师说出来的话格外一个味,俺喜欢这样直来直去