内热交漏氟查不出.

[复制链接]
发表于 2017-6-16 12:38:35 | 显示全部楼层
怀疑有漏的话,把内外机都一起拆回店里认真检查(包括连接管)
发表于 2017-6-16 12:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
确定内机漏的话,就把铜管蒸发器取出潜水打压,有时冒出来的泡是连续不断的小碎沫,如果水浑浊就很难发现。像,
发表于 2017-6-16 12:54:09 | 显示全部楼层
前段时间 我就吃了一次亏 居然有两个部位泄漏
美的变频挂机 漏冷媒 客户说空调异响 每次扒下铜管 异响会消失 多次扒过铜管后来就不冷了查看外机喇叭口无油渍 内机后出管怀疑内机接口漏 拆开内机接头处保温 发现有油渍 充入冷媒捡漏不冒泡 为确认漏点 带回店里充氮气30公斤 浸入水中 发现粗管喇叭口冒泡 重做喇叭口 抽真空定量加冷媒 装机 几天后客户反馈又不制冷了 上门查看冷媒又漏没了 这次拆开外机仔细检查 原来是压机回气管有漏点 更换一段铜管后 抽真空定量加冷媒 至此 故障完全修复   