一台机子漏氟了.客户说加氟一个多月就不冷了,又要加.看了下内热交,左面有大量明显的油脂.直接用泡沫刷一遍.没看到漏点,.考虑漏点可能在内部泡沫刷不到的地方.---和客户说好橙黑棕,拆内机回家打压泡水.没看到漏点,压力继续加大爆表打到25斤.还是没有漏点......心里发毛了.....这不该啊.... 一个月就漏到开机压力只有0的程度怎么会不冒泡呢?
发表于 2017-6-15 22:22:10 来自手机 | 显示全部楼层
首先确定是内热交漏,打压后全部放水池里
发表于 2017-6-15 22:22:28 | 显示全部楼层
心不要急打压了就让他好好泡澡,
发表于 2017-6-16 00:31:46 | 显示全部楼层
目光放远点,考虑外机。
发表于 2017-6-16 00:35:28 | 显示全部楼层
内外机连接管查了吗?老机组太多是连接管漏了。
发表于 2017-6-16 08:22:39 | 显示全部楼层
有可能链接管或接头漏
发表于 2017-6-16 08:26:29 | 显示全部楼层
压力再打高点
发表于 2017-6-16 08:42:05 | 显示全部楼层
昨天遇到一个。补焊。搞定。海尔变频机。
发表于 2017-6-16 09:24:05 来自手机 | 显示全部楼层
连接管重点检查
发表于 2017-6-16 12:25:01 来自手机 | 显示全部楼层
把内热交拆下来全部泡在清水里打压,一般内热交漏的面积都比较大细小砂眼,再看看喇叭口有扩口时产生的细小毛刺夹在中间很容易被忽视。