修过此类空调问题的老师傅过来看看!

[复制链接]
发表于 2017-6-15 18:45:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
1. 1.5的挂机刚开始启动正常,开最大风速档过一会儿内机出现一条小白霜,小管子有点白霜!当把风速调最小的时候,内机慢慢整体开始结白霜,过一会儿粗管和细管都白了!然后开最大凤还是没有改善!可是内机出风我感觉挺大!我个人判断:1,缺弗。2.内机风小(可能比我想象风要大)3.冰堵。由于位置特殊,外机很难爬上去,所以没有仔细观察!修过类似的师傅来讲解下! 开始是细管白,后面粗细一起白,内机全白!

2.也是1.5的空调,开机压缩机出现嗡嗡的响声,类似带不动一样!换了电容,问下这个卡缸修不了吧!只有换压缩机了吗?
发表于 2017-6-15 18:47:18 来自手机 | 显示全部楼层
感觉内机风量够不,内机干净吗,或者已经缺氟
发表于 2017-6-15 18:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
1没修过,疑是过冷管组微堵
发表于 2017-6-15 18:56:30 | 显示全部楼层
不测个压力至少也得卡个电流吧,就靠观察很难判断。
574396504 该用户已被删除
发表于 2017-6-15 19:10:37 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-6-15 19:28:31 | 显示全部楼层
574396504 发表于 2017-6-15 19:10
内风机转速!脏!

干净都洗过的! 个人觉的风速很大
发表于 2017-6-15 20:34:33 | 显示全部楼层
内风机风量够不够,如果风量够就要清理内蒸发器
发表于 2017-6-15 22:35:59 | 显示全部楼层
去测测压力吧,要不说什么都白给,感觉缺氟可能大些。
发表于 2017-6-15 22:47:52 | 显示全部楼层
外机毛细管微堵了吧
发表于 2017-6-15 22:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
二通阀结霜,在运行压力正常的情况下,通常为蒸发器太脏,或者进风口离天花板太近,出风口风量不够!