格力3匹柜机E1故障请教同行朋友!!!

[复制链接]
发表于 2017-6-15 16:28:56 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一台格力KFR-72W/E1EK,大热天的开机显示故障代码E1,内外机停止工作。但在下雨天开机就会正常使用。请教同行维修朋友,有没有见到这个现象,或请指导!!!!谢谢

外机电路图

外机电路图

外机型号

外机型号
发表于 2017-6-15 16:46:35 | 显示全部楼层
是不是由于环温度高了出现保护哟
发表于 2017-6-15 16:50:32 | 显示全部楼层
室外机脏,高压保护。
发表于 2017-6-15 17:17:06 | 显示全部楼层
这个真的有点麻烦。我碰到没有修好的
发表于 2017-6-15 17:33:04 | 显示全部楼层
洗外机啊 ......
发表于 2017-6-15 17:52:46 来自手机 | 显示全部楼层
洗干净,电压正常,风扇转的快,不差氟利昂
发表于 2017-6-15 18:52:34 来自手机 | 显示全部楼层
散热不行,看看外机
574396504 该用户已被删除
发表于 2017-6-15 18:59:12 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-15 19:06:52 | 显示全部楼层
遇到过,外机脏电流高,清洗后正常
发表于 2017-6-15 20:49:11 来自手机 | 显示全部楼层
反馈线,反馈线,反馈线