查看: 3512|回复: 8

格力5P定频清新风故障求助

[复制链接]
发表于 2017-6-15 08:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
格力清新风5P380V柜机,连接外机的信号线被老鼠咬断,接好后开机内外风机运行正常,压机不起动。380任意换相后故障还是一样。强按压机交流接触器压机运行。求指教
发表于 2017-6-15 08:44:59 | 显示全部楼层
检查电气控制箱,控制电路,
发表于 2017-6-15 08:55:07 | 显示全部楼层
显故障代码没有
发表于 2017-6-15 08:57:03 来自手机 | 显示全部楼层
你是老鼠的话,会只咬一个地方么
发表于 2017-6-15 13:15:48 | 显示全部楼层
查下交流接触器吸合线圈有电压没噻,有就换交流接触器没就顺着这条线路查就可以了
发表于 2017-6-15 16:04:02 来自手机 | 显示全部楼层
外风机已经启动。说明主板已发出开机信号。主查外机。压机控制电压,交流接触器,外机逆项保护器,
发表于 2017-6-15 16:30:17 来自手机 | 显示全部楼层
是不是接错线了,接线的时候
发表于 2017-6-15 18:56:50 来自手机 | 显示全部楼层
还有断处没,再查查相序到底对没
发表于 2017-6-15 20:42:03 来自手机 | 显示全部楼层
接触器有没有供电