小天鹅变频空调外机不启动什么问题?

[复制链接]
发表于 2017-6-14 22:51:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
如题,前两天去修一台小天鹅变频空调,内机工作,外机不工作。内机显示屏没有故障代码。外机接线盖没有220v电压。外板两个指示灯红灯跟黄灯,黄灯一直闪。变频空调修的少,往大神告知怎么维修。
 楼主| 发表于 2017-6-14 23:00:50 来自手机 | 显示全部楼层
望大师傅赐教。
发表于 2017-6-15 07:27:24 来自手机 | 显示全部楼层
我不知道是你描述不对,还是测量不对,变频一般外机4根线,220v加信号线和地,外机指示灯闪应该是有220v进去了。
发表于 2017-6-15 08:20:59 | 显示全部楼层
如果外机主板故障指示灯闪烁就说明外板有220v电,外机压机不启动就只能一步步检查外板300v,15v,5v电压,检查通讯直流跳变电压检查,如果一切电压正常就只能是驱动模块模块故障了,只能换板了
 楼主| 发表于 2017-6-15 08:30:04 来自手机 | 显示全部楼层
你的意思是说换外板