空调压缩机怎样加冷冻油?细管结露,粗管微微结露。

[复制链接]
发表于 2017-6-14 16:34:35 来自手机 | 显示全部楼层
检修口加氟管,关闭小管,开机,吸进去了,就可以了
 楼主| 发表于 2017-6-14 16:45:49 来自手机 | 显示全部楼层
erlia2004 发表于 2017-6-14 15:45
测试下压缩机性能,是否吸排气不好

加了冷冻油,重新抽空加氟,现在大小管结露了。总功率879w。之前拆开管开机才400w,加油后慢慢升到500,600w。内机蒸发器上面结露冷,下面常温干燥。内机平着放测试的。冷气量感觉还是不够多,但比之前好了些。
发表于 2017-6-14 16:55:02 来自手机 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2017-6-14 16:18
正确方法应是检修口接一根加氟管放进油瓶,开机就吸进去了。不用拆大小管。如果拆了大管,就要堵住吸气口 ...

三通阀里面阀门和二通阀阀门都要开起还是关闭啊
 楼主| 发表于 2017-6-14 17:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
愛伱是莪做過最 发表于 2017-6-14 16:55
三通阀里面阀门和二通阀阀门都要开起还是关闭啊

都开的。试了大半个小时,制冷效果很好,但是突然停机了。内外机均停,指示灯也灭了。重新开机又启动了。是压缩机过热保护吗?压缩机热保护,没理由内外机均停吧
发表于 2017-6-14 17:39:01 | 显示全部楼层
楼上都说方法了,其实楼主 你只要把油 到管子里,你就算成功70% 剩下的30%  就的看看 制冷剂能不能给他循环回去了
发表于 2017-6-14 18:23:27 来自手机 | 显示全部楼层
估计毛细管或过滤器有微堵造成节流加剧回流不畅。
发表于 2017-6-14 21:42:18 来自手机 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2017-6-14 17:05
都开的。试了大半个小时,制冷效果很好,但是突然停机了。内外机均停,指示灯也灭了。重新开机又启动了。 ...

我也不太懂空调问题,还在学习。我想应该是电路有问题吧。。希望你解决问题了。回答下是怎么解决的
发表于 2017-6-14 22:01:58 来自手机 | 显示全部楼层
把冰种收到外机,加氟管放进油里一开雪种表就吸进去了。新机不用加油的
发表于 2017-6-15 12:00:17 | 显示全部楼层
端心正行 发表于 2017-6-14 16:02
没人知道怎样给压缩机补加油吗?

R22制冷剂有两种方法:1、半收氟,管小管截止阀待压力表快成负压时直接用氟管吸冷冻油。2、完全收氟,待外机收氟完毕关闭两个截止阀,用内机自身真空从加氟口来吸冷冻油(略慢)。R410制冷剂只能用完全收氟法
 楼主| 发表于 2017-6-17 00:21:15 来自手机 | 显示全部楼层
weinyingak 发表于 2017-6-15 12:00
R22制冷剂有两种方法:1、半收氟,管小管截止阀待压力表快成负压时直接用氟管吸冷冻油。2、完全收氟,待 ...

第2个方法,关闭两个截止阀后,工艺口还管用吗?此时工艺口和里面完全相隔了。所以此法不通。还是我的方法好用,打开两个六角阀,拆开大管,手堵住吸气口,工艺口直接接根加氟管放进油瓶就行,不需要接表。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 13:35 , Processed in 0.055403 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表