一台挂壁式空调,运行基本正常,但铜管长度较长(约有10米以上),怀疑安装时没有完全排净系统内的空气,请问怎么排出铜管和蒸发器内的空气?
发表于 2017-6-14 14:51:40 来自手机 | 显示全部楼层
放掉重新抽真空后加氟。
发表于 2017-6-14 16:19:25 来自手机 | 显示全部楼层
放完了抽真空再加注
发表于 2017-6-14 21:17:54 | 显示全部楼层
楼上两个师傅都很明确的告诉你了,最好是全部放完抽真空。还有个方法就是拿个氟罐在外机加注口往里面灌,细管打开慢慢的排,这个成本会很高!
 楼主| 发表于 2017-6-15 13:56:05 | 显示全部楼层
骑着老鼠追赶猫 发表于 2017-6-14 21:17
楼上两个师傅都很明确的告诉你了,最好是全部放完抽真空。还有个方法就是拿个氟罐在外机加注口往里面灌,细 ...

细管打开慢慢的排?在开机制冷的情况下还是不开机的情况下?你是根据什么原理?我怎么觉得你的方法很有问题
发表于 2017-6-15 14:04:07 | 显示全部楼层
seasun 发表于 2017-6-15 13:56
细管打开慢慢的排?在开机制冷的情况下还是不开机的情况下?你是根据什么原理?我怎么觉得你的方法很有问 ...

就像水管里有残留的水,要把这个残留的水排掉并装进新的水,你觉得应该怎么操作?
发表于 2017-6-15 14:19:20 | 显示全部楼层
放了抽真空,定量加。