请教帖:格力定频50挂机,不制冷

[复制链接]
发表于 2017-6-13 17:55:53 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
故障现象:不制冷,低压压力2个,高压8个(压机烫手)
维修过程:低压管喇叭口漏氟,紧固后开机加氟4个压后再加氟压力不变加不进去了,空调制冷,但是储液罐结霜至加氟口都结霜,关机平衡压力10个(连接管有10米左右,去年用一年了)内外机均不是太脏,内机转速忘检查
请教维修思路和故障现象
IMG_20170613_165424.jpg
IMG_20170613_165427.jpg
IMG_20170613_165431.jpg
IMG_20170613_165438.jpg
IMG_20170613_172458.jpg
IMG_20170613_165433.jpg
发表于 2017-6-13 18:06:16 | 显示全部楼层
我最关心内风机转了没有?
发表于 2017-6-13 18:11:39 | 显示全部楼层
压缩机堵了‘’‘’‘’‘’‘
发表于 2017-6-13 18:18:56 来自手机 | 显示全部楼层
堵的可能性很大。检查管子瘪没有。检查内六角阀门开完没有。
发表于 2017-6-13 18:21:05 | 显示全部楼层
该机原来是啥状况,制冷吗
发表于 2017-6-13 19:42:51 来自手机 | 显示全部楼层
加有10米的管,同意4楼的
发表于 2017-6-13 19:49:18 | 显示全部楼层
堵的可能性很大
发表于 2017-6-13 19:50:18 来自手机 | 显示全部楼层
看内热交结霜没????
发表于 2017-6-13 19:50:34 来自手机 | 显示全部楼层
看内热交结霜没????
发表于 2017-6-13 19:56:46 | 显示全部楼层
内热交 堵 的可能性较大