停时测内机有向供电吗
 楼主| 发表于 2017-6-13 18:00:30 来自手机 | 显示全部楼层
水仙花19761976 发表于 2017-6-13 17:49
若板子有电流检测的话 就是压缩机没启动或者电流大 ;还有一个可能内风机引起的保护;

压缩机启动了,两分钟就停
发表于 2017-6-13 18:00:55 | 显示全部楼层
点点圈圈 发表于 2017-6-13 17:42
内机不停,外机都停

就看220啊.停机时内机有220出来吗?外机有220收到吗??这个最简单的看法了.
 楼主| 发表于 2017-6-13 18:03:21 来自手机 | 显示全部楼层
路路同 发表于 2017-6-13 17:49
你还换过原装板了,原装板有没带温度传感器

板子没有管温和环温,自己又配的
 楼主| 发表于 2017-6-13 18:05:28 来自手机 | 显示全部楼层
潜学生 发表于 2017-6-13 17:50
停时测内机有向供电吗

停机时内机板子继电器动作,然后外机停机,内机风机转
 楼主| 发表于 2017-6-13 18:06:35 来自手机 | 显示全部楼层
zcc1 发表于 2017-6-13 18:00
就看220啊.停机时内机有220出来吗?外机有220收到吗??这个最简单的看法了.

停机时内机继电器动作,外机停机,内机正常
发表于 2017-6-13 18:12:45 | 显示全部楼层
定频空调不应该这么难产,停机的时候测量外机的供电是否正常,重点在供电,内外机连接线。
发表于 2017-6-13 18:14:29 | 显示全部楼层
冷媒漏掉了吧!


发表于 2017-6-13 18:15:27 来自手机 | 显示全部楼层
断开压机电源再开机看风机是否还停
发表于 2017-6-13 18:21:12 | 显示全部楼层
路路同 发表于 2017-6-13 18:15
断开压机电源再开机看风机是否还停

同意仁兄的想法