富士通1.5P挂机定时灯闪三下停顿一下,再闪三下

[复制链接]
发表于 2017-6-12 23:13:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
富士通ASQA12LKC,1.5匹变频遥控开机,内风机正常工作30秒左右 ,听内机继电器吸合供电,测外机220到位。正等待压缩机启动,表测外机电压220没有了,内机定时灯有规律的闪三下,停顿 再闪三下,停顿,往复。求解
 楼主| 发表于 2017-6-12 23:20:20 来自手机 | 显示全部楼层
外机环温,管温 ,排气管温阻值分别为8千欧,16千欧,47千欧
发表于 2017-6-13 06:48:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-6-13 06:51 编辑

可能是外机自检没通过
当外机 L N有220v时 、检查外机,主副电源、通讯电压是否正常
发表于 2017-6-14 07:10:17 | 显示全部楼层
换外机板吧。。。。
发表于 2017-6-14 07:35:25 来自手机 | 显示全部楼层
室内管温传感器坏
发表于 2017-6-14 13:30:04 | 显示全部楼层
主要测信号线电压,信号线电压正常了才能检查下一步
 楼主| 发表于 2017-6-14 23:36:19 来自手机 | 显示全部楼层
问题已解决(更换外机板)谢谢各位