师傅们空调回汽管结冰是怎么回事

[复制链接]
发表于 2017-6-12 11:12:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天有个客户打电话叫去加制冷剂,正在加时候发现压力只有0.3回汽管结冰,我把电磁阀断掉一样的,用户说这空调才卖两年是怎么回事
发表于 2017-6-12 11:16:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-6-12 11:21 编辑

空调里什么是电磁阀?
拍个图片看看

发表于 2017-6-12 11:23:44 | 显示全部楼层
内机过脏或者内机风机转速低!
 楼主| 发表于 2017-6-12 11:27:05 来自手机 | 显示全部楼层
是不是四通阀的问题
发表于 2017-6-12 11:32:42 | 显示全部楼层
坏了,怎么办
发表于 2017-6-12 11:55:28 来自手机 | 显示全部楼层
先帮压力加到0.4-0.5再说。。你拔掉四通阀干嘛
发表于 2017-6-12 11:55:46 来自手机 | 显示全部楼层
先帮压力加到0.4-0.5再说。。你拔掉四通阀干嘛
 楼主| 发表于 2017-6-12 12:04:48 来自手机 | 显示全部楼层
0.3的结冰加到04不就更加厉害了
发表于 2017-6-12 16:03:19 | 显示全部楼层
内机脏,内机滤网脏,内风机转速低,制冷剂少(有漏点),回气管有严重节流的地方。
发表于 2017-6-12 19:53:21 | 显示全部楼层
看看高压阀有没有忘了开