电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7006|回复: 9

空调不制冷,有时候还自动停机!!!

[复制链接]
发表于 2017-6-12 02:38:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
工地,热火朝天!临时工人休息住所,约30㎡,两部1.5P松下定频空调,按道理说绰绰有余了吧?
故障:一台十几天前本秀才卖给他的,一台差不多三年多,据说前几天加过R22.
但是,但是,就是,新的制冷效果差,旧的工作约十几分钟停机!!!
无语+无聊。电话似催命符,但是必须理解,34°C的高温下,临时宿舍的热浪可想而知!但是,本秀才的原则是:大热天不到下午16:30之后,绝不出门!
到了工地,新装的1.5P松下出风口只有20.3度左右,确实不对!!!!!旧的开机制冷还不错,但是,不到20分钟停机保护,外机风扇继续运转!
检测低压压力,偏大一点,正常情况下不影响。电流:从开机的5.3A逐渐飙升!!!!!8.2A压缩机停机保护!!
检测新机,不保护,但是,电流从5.3一直到8.6,瞬间又回落到6.2!!明显,供电线路有问题,不是本机故障!
250V交流档,检测,我的老天————————
电压最低时150左右V,最高也只不过190V左右!
千杀的电网,你跟秀才开玩笑吗?(16MM2的电源线,不存在线径过小可能)!
测量其它相序电压,还好,有一路225V,还很稳定!迁移,搞定!!
温馨提示:电压过低对于定频空调来说,简直就是灾难!希望本文对你有所帮助,谢谢阅读!888888888888888888888888888888!
发表于 2017-6-12 06:47:00 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享
发表于 2017-6-12 06:53:57 来自手机 | 显示全部楼层
我去,前两天,处理工地上16台空调一半都是电压问题,一半是确实空调问题
发表于 2017-6-12 08:02:24 | 显示全部楼层
这种临时应用场景,出现这样的事情根本就不叫事,
发表于 2017-6-12 15:52:06 来自手机 | 显示全部楼层
电压不稳对于变频空调来说还要致命一些,直接来个罢工都会
发表于 2017-6-12 22:32:21 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,不错的经验。本人学徒期间。
发表于 2017-6-13 08:07:56 来自手机 | 显示全部楼层
学习了,不错的经验。本人学徒期间。
发表于 2017-7-30 12:31:39 | 显示全部楼层
学习了,不错的经验。
发表于 2017-8-17 08:34:50 来自手机 | 显示全部楼层
我新装的一台松下定频、开机制冷几分钟就停机保护、测量电压205伏、压机启动瞬间150伏、开始以为电压低、但是隔壁两台一样的机子同时安装的正常运行、故更换外机新机、运作正常、判定为压缩机坏
发表于 2017-8-17 09:52:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢你的分享!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-30 09:36 , Processed in 0.059559 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表