修海尔空调间歇性制冷。

[复制链接]
发表于 2017-6-11 22:32:30 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
空调开机能制冷。但是只能制冷不到两分钟。外风机与压缩机就停止了。过了几分钟又能制冷了。如此反复循环。空调设定16度。可是房间温度28度。不应该停机呀。测量内机管温环温又是好的。测量氟又足。制冷效果又可以。外机风速转速又正常测量外机风机电容。压缩机电容都正常。内外机用高压水枪洗过了。停机时测量外机无输出
IMG_20170611_181518.jpg
IMG_20170611_172953.jpg
IMG_20170611_172041.jpg
发表于 2017-6-11 22:45:24 | 显示全部楼层
内机管温换一个试试,阻值漂移也是不好测出来的。
发表于 2017-6-11 23:31:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-6-11 23:33 编辑

沙发说得对,
内机感温头阻值漂移后, 检测范围变小
最好换了

定频机器电路没什么技术含量
 楼主| 发表于 2017-6-12 00:06:49 来自手机 | 显示全部楼层
运城向荣电子 发表于 2017-6-11 23:31
沙发说得对,
内机感温头阻值漂移后, 检测范围变小
最好换了

代换过管温。环温测量是好的
发表于 2017-6-12 01:39:41 来自手机 | 显示全部楼层
此款应该是老变频机,看故障代码,三个灯的闪灭情况
发表于 2017-6-12 07:40:11 | 显示全部楼层
内机主板检查压缩机过流保护电路,应该是误动作。
发表于 2017-6-12 09:59:32 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-12 10:12:12 来自手机 | 显示全部楼层
joan107 发表于 2017-6-12 01:39
此款应该是老变频机,看故障代码,三个灯的闪灭情况

明显是定频的好不好!
发表于 2017-6-12 10:53:19 | 显示全部楼层
检查一下霍尔.........
发表于 2017-6-12 10:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
joan107 发表于 2017-6-12 01:39
此款应该是老变频机,看故障代码,三个灯的闪灭情况

这是定频空调,不过内机电路板用的和变频类似的开关电源,我遇到好几台了,机器都打不开,不会修电路板,直接换的万用板解决!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-2-26 18:15 , Processed in 0.063970 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表