楼主: 15670257988

格力35挂机空调频繁烧坏压缩机,求大神帮忙指点

[复制链接]
发表于 2017-6-12 09:28:37 | 显示全部楼层
换的压机是不是全新的,现在市面上的大多是下线压机。
发表于 2017-6-12 09:38:05 | 显示全部楼层
这单要亏钱啊
发表于 2017-6-12 16:50:50 | 显示全部楼层
除了系统脏,一定要查四通阀转换性能。
发表于 2017-6-13 02:16:41 来自手机 | 显示全部楼层
解决一下回油问题试试吧,根据你所说,像是压机亏油卡缸的现象,油光出去回不来,时间久了就卡缸了
 楼主| 发表于 2017-6-13 09:51:02 来自手机 | 显示全部楼层
四通阀已经拆了,谢谢各位老师的回复,我会按照你们说的方法在试一下
发表于 2017-6-13 14:49:58 来自手机 | 显示全部楼层
管道里油很多,原因要不是缺氟了,就是回气管堵了,再不就是压缩机气液分离器过滤网堵了,压缩机长时间负压把油容易吸走,缺油润滑不好抱轴损坏!
发表于 2017-6-13 22:22:38 | 显示全部楼层
把你的压缩机电容换掉!!!!
发表于 2017-6-13 22:25:49 | 显示全部楼层
RSC一定要认清楚!接错也能启动,烧只是时间问题,琢磨着是内机有堵的,我已经领教过了!情况跟你一样!
发表于 2017-6-13 22:28:02 来自手机 | 显示全部楼层
anjuary 发表于 2017-6-13 22:25
RSC一定要认清楚!接错也能启动,烧只是时间问题,琢磨着是内机有堵的,我已经领教过了!情况跟你一样!

像风机一样,就是转速慢点?真不知道!
发表于 2017-6-13 22:35:31 | 显示全部楼层
检查启动电容