阀门漏佛

[复制链接]
发表于 2017-6-11 10:16:43 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
好多旧空调在移机后就会出现六楞阀门内打开后漏佛,怎么处理?
发表于 2017-6-11 10:29:24 | 显示全部楼层
那你得求佛保佑。不要在漏佛,《氟》,啦
发表于 2017-6-11 10:32:45 来自手机 | 显示全部楼层
哥们,你是临沂的吧。
发表于 2017-6-11 10:34:49 | 显示全部楼层
想切底解决,换阀!!!!!
发表于 2017-6-11 10:38:11 来自手机 | 显示全部楼层
临时解决方法,把外面铜螺帽拧紧,打硅胶
发表于 2017-6-11 10:46:34 | 显示全部楼层
开到底,打紧
发表于 2017-6-11 10:58:05 | 显示全部楼层
这个简单把外面的闷头螺母拧紧
发表于 2017-6-11 11:05:34 | 显示全部楼层
阀门怎么会漏出佛的?  
发表于 2017-6-11 11:19:31 | 显示全部楼层
要想省心,唯有换阀。要想短时间临时处理,开制冷模式,烧壶开水浇阀。
发表于 2017-6-11 11:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
关机,用热水烫阀门,可临时解决,