移机后,粗管结霜

[复制链接]
发表于 2017-6-10 20:41:17 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
接客户报修,挂机移机后,粗管结霜,从内机一直接到外机,外机处细管不凉,加氟没变化,
用户反应,移机时粗管子焊接过
求助各位,?这什么情况
发表于 2017-6-10 20:44:54 来自手机 | 显示全部楼层
堵了?不是很懂
574396504 该用户已被删除
发表于 2017-6-10 20:49:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-10 20:52:11 | 显示全部楼层
管子瘪了 风速不流畅 系统堵了
发表于 2017-6-10 20:55:37 来自手机 | 显示全部楼层
如果安装内机变换过方向,十有八九蒸发器进出管拧扁了,美的的最容易拧坏。
发表于 2017-6-10 21:01:15 来自手机 | 显示全部楼层
请问移机前有试机运行10分钟没?
发表于 2017-6-10 21:07:58 来自手机 | 显示全部楼层
换向,管子瘪了!引用大佬的话:哪堵哪结霜!
发表于 2017-6-10 22:10:38 来自手机 | 显示全部楼层
管子弄坏了,瘪了
发表于 2017-6-10 22:20:37 来自手机 | 显示全部楼层
堵了。冲氮气吧!
发表于 2017-6-10 22:25:39 来自手机 | 显示全部楼层
粗管握瘪了吧