楼主: 姚家制冷

压缩机20分钟左右保护停机

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-6-10 22:20:44 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢大师们的答复,明天继续排查
发表于 2017-6-10 23:30:29 | 显示全部楼层
卧薪尝胆 发表于 2017-6-10 21:11
先排除是不是氟多了,再想压缩机问题!

赞成您的说法
发表于 2017-6-11 00:34:50 | 显示全部楼层
外机风扇转速慢?
发表于 2017-6-11 08:16:26 | 显示全部楼层
压力有点高,用空罐收回点来,内机出风量怎样,开到最大
 楼主| 发表于 2017-6-11 14:27:37 来自手机 | 显示全部楼层
已解决,谢谢大师们的回复
发表于 2017-6-11 14:39:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 运城向荣电子 于 2017-6-11 14:45 编辑
姚家制冷 发表于 2017-6-10 20:39
师傅能不能说的具体点,谢谢


只要空调运行期间低压稳定0.47mp左右不变,那就是压缩机坏了,或者启动电容。
因为,外机风扇转速低,包括外机散热不好, 压力表指示值就会变,
单单是压缩机电流变了,那就是压缩机坏了,或者启动电容。












发表于 2017-6-11 15:05:27 来自手机 | 显示全部楼层
姚家制冷 发表于 2017-6-11 14:27
已解决,谢谢大师们的回复

怎么解决的不说出来?
发表于 2017-6-11 15:14:19 | 显示全部楼层
我的感觉像是系统堵住了,内压增大所致
发表于 2017-6-11 20:03:46 | 显示全部楼层
姚家制冷 发表于 2017-6-11 14:27
已解决,谢谢大师们的回复

请问是怎么解决的,真是氟多了吗??
发表于 2017-6-11 20:18:03 来自手机 | 显示全部楼层
姚家制冷 发表于 2017-6-10 20:41
一切正常压缩机还会保护吗?

你前面不就是正常吗?那就是压缩机过载保护。换压缩机