求助去年给客户加氟今年又无氟了

[复制链接]
发表于 2017-6-10 16:38:39 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天早上,客户给打电话,空调不制冷了,吃过早饭。带上工具去客户家,一到客户家想起来了,去年给人家加过氟。开杌内外机都工作,就是不制冷。测压力为0.15,mp慢跑气。我用冰箱压缩机打压到1.5mp把外机管路.用洗衣粉水泡沬检漏,不漏给客户说,明天看看压力表看漏不。第二天又到客户家,看压力表还是1.5mp。求助老师怎样能检测出漏点。
发表于 2017-6-10 16:55:56 | 显示全部楼层
检查内机和连接管接头、和连接管。如果是老机组,主查连接管。铜管也会漏。经常碰到。
发表于 2017-6-10 17:03:19 | 显示全部楼层
赞同楼上的建议。。。
发表于 2017-6-10 17:36:13 | 显示全部楼层
好拆机的话就把内机连管一起洗个澡
发表于 2017-6-10 17:52:34 | 显示全部楼层
拆机,然后内.外机打压,压力打到25公斤!
发表于 2017-6-10 18:07:16 | 显示全部楼层
第一       一般习惯性的损坏处就是2个截止阀   这两个阀门非常喜欢漏气   
第二       截止阀是黄铜的 管子是紫铜的那个焊点不管是格力还是美的多次见到漏气的
第三       就是那个格力的某个机型的连接管有沙眼 这是通病  不啊哟看有跑木抱着就不去拆塔 这是错误的
第四        就是时间久点的机子四通阀都会漏气   一般很明显就是有油
第五        移机前不漏气  现在漏气的   一般是管子和喇叭口   喇叭口有灰尘 沙粒
第六        不规则的漏气   一般都是焊点  
第七        很少见的散热片管子漏气  蒸发器管子漏气
第八       年久的机子不建议维修  就给用户说机子都8年了只可以每年都加氟  这里修好了那里又烂穿了

评分

参与人数 1威望 +2 幽默 +3 收起 理由
one修哥 + 2 + 3 十分精辟!

查看全部评分

发表于 2017-6-10 19:36:39 | 显示全部楼层
一年了都还有压力,你想一夜看出结果,可能吗?如果是焊点有问题一年了还能有压力吗?自己在想想,应该不难
发表于 2017-6-10 20:03:34 来自手机 | 显示全部楼层
为什么整个系统一起打压!然后关阀保压!压力可以再高点,二十几公斤是可以的!就这么慢应该是低压泄露!内机打个压,不行就拆蒸发器下水
发表于 2017-6-10 20:37:34 | 显示全部楼层
看看有没有油污的地方,如果有那就是漏点!
发表于 2017-6-10 21:03:29 来自手机 | 显示全部楼层
慢漏,全部拆开内外机,看看哪里焊接点有油渍。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 08:33 , Processed in 0.061974 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表