只有空调细管结露,粗管没有结露。工作一段时间就停机是什么故障?

[复制链接]
发表于 2010-8-11 20:36:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此机是缺氟?还是电气部分不好?我将电容50u更换新的。加氟好像加不进?不知如何判断请大家指点迷津谢谢。
发表于 2010-8-11 20:50:13 | 显示全部楼层
这是缺氟的症状。加不进是否顶针有问题。
发表于 2010-8-11 21:42:25 | 显示全部楼层
缺氟回引起停机吗?新手不懂请指点呀!我知道的就是最多制冷效果差而已呀!
发表于 2010-8-11 21:48:39 | 显示全部楼层
可能堵了,压力多少?
 楼主| 发表于 2010-8-12 11:05:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 复兴科技 于 2010-8-12 11:07 编辑

谢谢大家的参与,有你们就有快乐。我已经修好了。谢谢你们的关注。是我的钳表坏了。测电流误判,加氟不进是顶针歪了。希望大家以后注意哦。特别谢谢沙发的宝贵经验和指点。我们分享每个人的快乐。
 楼主| 发表于 2010-8-12 11:09:05 | 显示全部楼层
回复 2# jiajia99


    谢谢,我已经修好了,我分享快乐给你!
发表于 2010-8-12 12:40:48 | 显示全部楼层
不错!
谢谢lz的提醒!
发表于 2010-8-12 20:30:14 | 显示全部楼层
多余的!认真的啊!
发表于 2010-8-14 21:48:23 | 显示全部楼层
干维修就得心细才行。
发表于 2010-9-9 21:56:05 | 显示全部楼层
干维修就得心细才行