电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 一剑封喉

格力5匹天井机,开不了机,内机红灯闪三次,然后息灭。如此反复,是什么原因?

[复制链接]
发表于 2017-6-8 10:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
低压开关的连接线你查了没有?
 楼主| 发表于 2017-6-8 10:58:21 | 显示全部楼层
周涛老师在吗?帮我分析一下,我下一步查哪里?
 楼主| 发表于 2017-6-8 11:19:51 | 显示全部楼层
周老师在不在,能不能指点一下?
发表于 2017-6-8 11:29:36 来自手机 | 显示全部楼层
电流6点几至7点几低压应该在0.4左右,低压保护不会断开的,为了更好的检查先把高低压保护全部短接,查查内外机信号线中间有无接头。
 楼主| 发表于 2017-6-8 14:31:37 | 显示全部楼层
王晓白 发表于 2017-6-8 11:29
电流6点几至7点几低压应该在0.4左右,低压保护不会断开的,为了更好的检查先把高低压保护全部短接,查查内 ...

谢谢你,已经查了,可还是没解决
发表于 2017-6-8 21:05:25 来自手机 | 显示全部楼层
内外机板都换了,相序对的,高低压,信号线内外机传感器多查到了还是没解决应该从哪里分析呢?水位传感器不知道正常不。
发表于 2017-6-8 21:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
我感觉是连接线的问题,检查下线吧
发表于 2017-6-8 21:45:49 | 显示全部楼层
有一根通讯线通不通,他和内机主板有通讯的
发表于 2017-6-8 22:42:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-6-9 07:36:14 | 显示全部楼层
王晓白 发表于 2017-6-8 21:05
内外机板都换了,相序对的,高低压,信号线内外机传感器多查到了还是没解决应该从哪里分析呢?水位传感器不 ...

改机没有水位传感器,这样液位开关。不知道液位开关能不能短接?内外机通讯线没有问题,我把一根接地线改上去,当通讯线,故障不变。另外通讯有十几伏直流跳变电压,应该是正常的。液位开关在水位达到设定值才接通,水位不到是断开的,对吗?