窗式空调加氟不知道是高压还是低压。

[复制链接]
发表于 2017-6-7 18:51:03 | 显示全部楼层
空调很少玩,加错了会怎么样??之前看还有爆炸的啊
发表于 2017-6-7 21:21:15 | 显示全部楼层
我服了你了!
发表于 2017-6-7 21:23:07 来自手机 | 显示全部楼层
你接的地方是高压末端。
发表于 2017-6-7 21:27:17 来自手机 | 显示全部楼层
看标签,抽真空,定量加氟
发表于 2017-6-7 22:41:00 来自手机 | 显示全部楼层
有点老,有点味道,太老点了。
发表于 2017-6-8 06:24:54 来自手机 | 显示全部楼层
楼主这种接法也能加进氟???服你
发表于 2017-6-8 09:34:46 | 显示全部楼层
这货功率多少?输入功率
发表于 2017-6-8 10:14:14 来自手机 | 显示全部楼层
那個不是加氟口,是清理过滤垃圾用的,加氟要在回气管加装一刺针夾阀,这是一種种无火操作的加氟方法,不用浪費机内的利剩余氟
发表于 2017-6-8 15:41:54 | 显示全部楼层
你要躲懒从那个地方加,只有在停机的时候凭感觉加,要精准就是定量加
发表于 2017-6-8 16:49:34 | 显示全部楼层
你那里加,只有抽真空后多加一点,开机时边调节边放了