5P松下柜式空调低压管结霜严重

[复制链接]
发表于 2017-6-6 19:13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 思创 于 2017-6-6 19:30 编辑

请教各位老师傅老前辈!今天装一二手松下5匹柜式空调,(氟已经放光,重新抽真空,定量加4.2KG制冷剂)开机后发现从外机储液罐,到低压管,再到内机蒸发器,一路下来结霜很严重,低压0.2,不知是什么问题!

PS:高压管摸上去也是常温,内机风扇转速没发现异常,,就是觉得风就点小,不知道是不是蒸发器后面太脏的原故,故求各路神仙帮我支支招!谢谢!
发表于 2017-6-6 20:05:18 | 显示全部楼层
堵塞。
发表于 2017-6-6 21:17:58 来自手机 | 显示全部楼层
管路不是堵,就是有瘪的地方造成二次截流。
发表于 2017-6-6 21:47:37 来自手机 | 显示全部楼层
储液罐堵了,换一个
发表于 2017-6-8 07:47:09 来自手机 | 显示全部楼层
就是蒸发器背面脏
发表于 2017-6-8 10:36:13 | 显示全部楼层
涨不涨,看内机风量来初步判断。
低压不高。定量加的,考虑过滤器堵
 楼主| 发表于 2017-6-8 20:54:52 | 显示全部楼层
九鼎冷气 发表于 2017-6-6 21:17
管路不是堵,就是有瘪的地方造成二次截流。

气管稍有点瘪,但是不足以造成二次截流
 楼主| 发表于 2017-6-8 20:55:22 | 显示全部楼层

我也怀疑是蒸发器背面脏

 楼主| 发表于 2017-6-8 20:56:47 | 显示全部楼层
地下游击队 发表于 2017-6-8 10:36
涨不涨,看内机风量来初步判断。
低压不高。定量加的,考虑过滤器堵

低压一直不涨,0.2MPA左右,
发表于 2017-6-8 21:08:12 | 显示全部楼层
希望修好后公布下原因。学习一下。