海信26GW/18Bp空调不送风故障

[复制链接]
发表于 2017-6-6 12:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
2008年买的海信26GW/18BP交流变频空调,内机主板型号RZA-4-5174-339-XX-2.D,现在出现故障:通电开机后内外机工作都正常,外机可以制冷,内机正常送冷风,几分钟后内机出风口不出风,内机指示灯正常,外机还在正常制冷,内机送风的转筒转的很慢,再过几分钟外机停机。之后无论等多久内机都不再送风,外机一直停机状态。遥控关机再开机,重复此故障。打售后400师傅上门看鉴定是内机主板坏,但机器太老,无法找到替换主板,无法继续维修
因为这空调不怎么用,且拆装不是很方便,所以我不想换个新空调,想修内机主板。问问有谁遇到过此类故障,是内机主板上哪里的故障?如何修?谢谢
顺便说一下此空调的情况:2008年买的,2010年移机过,一直正常;前几天房子外立面重新刷过防水漆,我看很多刷在空调外机上了;同一天我清洁内机,向蒸发器喷过空调专用清洗剂,不知道是不是这个原因导致的故障
发表于 2017-6-6 12:55:55 | 显示全部楼层
变频的
发表于 2017-6-6 13:01:05 | 显示全部楼层
老变频,的确是板子上面问题,建议找个维修师傅看看,售后的人都是换板不修板的,厂家规定的。
发表于 2017-6-6 15:05:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 杨冬林 于 2017-6-6 15:10 编辑

从你描述的情况看,内风机会停转!有可能是内风机坏,使反馈信号消失引起外机停机。内机板根本就没问题!如有问题内外机就不会有启动的迹象!
发表于 2017-6-6 15:43:48 | 显示全部楼层
再找一个大师看看吧
 楼主| 发表于 2017-6-6 16:10:06 | 显示全部楼层
杨冬林 发表于 2017-6-6 15:05
从你描述的情况看,内风机会停转!有可能是内风机坏,使反馈信号消失引起外机停机。内机板根本就没问题!如 ...

内风机没停,还在转,就是转的慢,我看了内机里边那个出风的桶匀速一直在转,就是没正常出风那么快了
发表于 2017-6-6 18:44:35 | 显示全部楼层
lzlutao 发表于 2017-6-6 16:10
内风机没停,还在转,就是转的慢,我看了内机里边那个出风的桶匀速一直在转,就是没正常出风那么快了

问题就在此内机转速慢引起的现象!要不就是风机,要不就是主板上的风机驱动光耦坏。风机转速慢的时候,测量一下风机反馈信号是否存在信号电压?没有就换内风机!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-11-28 06:46 , Processed in 0.053941 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表